高效空氣過濾器安裝後儀器的檢漏法

文章作者:admin發布時間:2018-10-21 03:40瀏覽次數:

  淨化空調係統末端(即潔淨室的送風口處,既包括單台空氣過濾器,也包括頂棚滿布或送風牆滿布)的高效過濾器在檢漏前應測定通過過濾器的風量,且應,在設計風速的80%~120%之間運行。

  對於末端為單台空氣過濾器的,可對高效空氣過濾器濾料與邊框、邊框與安裝骨架之間的縫隙處(包括過濾器與密封膠、密封膠與密封墊、密封墊與安裝框架之間,以及過濾器的濾芯)進行掃描檢漏。如果淨化空調係統送風末端為同一送風麵上安裝多台高效空氣過濾器(如潔淨室頂棚滿布高效空氣過濾器或送風牆)時,在可能條件下采用每次隻暴露一台空氣過濾器的方法進行測定,以避免各個空氣過濾器相互幹擾。當幾台或全部高效空氣過濾器必須同時暴露在氣溶膠中時,為了使所有的過濾器均勻地混合,可在風機的(de)吸人端,或在這些過濾器前方的支、幹管中引入檢漏的(de)氣溶膠,立即在受檢過濾器的正前方測定上風側的(de)粒子濃度。

  當檢漏儀表為對數刻度時,上風側的(de)氣溶膠濃度應超過儀表至小刻度的104倍,如果檢漏儀表為線性刻度時,上風側氣溶膠濃度需達到80~lOOtLg/Lo檢漏儀表應具有o.001~lOOp_g/L的測量範圍 。