如何自查風淋室不吹淋的原因及維護注意事項與保養?
風淋室不吹淋原因:
(1)首先檢查電源開關和急停開關是否處於開啟狀態,如兩個原因都不是,則應檢查電路、漏電開關是否合上。
(2)IC電路板所配置的FUSE保險管是否熔斷,如是保險管熔斷則需更換4A的保險管。
(3)檢查微動開關和光電開關是否動作,如無動作,應更換微動開關和光電開關。
(4)如交流接觸器不工作時,則影響風淋,需更換交流接觸器。
(5)若電路板不能輸出信號於交流接觸器線圈,則需換IC線路板。
(6)風淋室正在吹淋時不準強製開門,若遇緊急意外情況,可按急停開關停機。
風淋室維護注意事項:
(1)風淋室通電後,兩側門電子互鎖,一側門未完全關閉時,嚴禁強行打開另一側門。
(2)風淋室處於吹淋狀態時,嚴禁開門(直到吹淋停止)。遇緊張情況,可按急停開關停止吹淋後開門,吹淋結束後,嚴禁強行打開前門。
(3)風淋室由專人進行操作,吹淋噴嘴經定位後,非操作人員勿輕易移位。
風淋室如何進行維護保養:
(1)經常擦拭風淋室,保持內部清潔。
(2)建議初效過濾器每一個月更換一次,視實際使用情況可適當延長或縮短更換周期。
(3)當吹淋風速明顯降低時,需要更換空氣過濾器。