歡迎來到廣州恒之裕淨化科技有限公司!

加入收藏 | 聯係我們 | 網站地圖 |

全國谘詢熱線 15013212427

當前位置:主頁 > 常見問題

如何自查風淋室不吹淋的原因?

文章作者:admin發布時間:2018-10-26 09:14瀏覽次數:

  如何自查風淋室不吹淋的原因及維護注意事項與保養?

  風淋室不吹淋原因:

  (1)首先檢查電源開關和急停開關是否處於開啟狀態,如兩個原因都不是,則應檢查電路、漏電開關是否合上。

  (2)IC電路板所配置的FUSE保險管是否熔斷,如是保險管熔斷則需更換4A的保險管。

  (3)檢查微動開關和光電開關是否動作,如無動作,應更換微動開關和光電開關。

  (4)如交流接觸器不工作時,則影響風淋,需更換交流接觸器。

  (5)若電路板不能輸出信號於交流接觸器線圈,則需換IC線路板。

  (6)風淋室正在吹淋時不準強製開門,若遇緊急意外情況,可按急停開關停機。

  風淋室維護注意事項:

  (1)風淋室通電後,兩側門電子互鎖,一側門未完全關閉時,嚴禁強行打開另一側門。

  (2)風淋室處於吹淋狀態時,嚴禁開門(直到吹淋停止)。遇緊張情況,可按急停開關停止吹淋後開門,吹淋結束後,嚴禁強行打開前門。

  (3)風淋室由專人進行操作,吹淋噴嘴經定位後,非操作人員勿輕易移位。

  風淋室如何進行維護保養:

  (1)經常擦拭風淋室,保持內部清潔。

  (2)建議初效過濾器每一個月更換一次,視實際使用情況可適當延長或縮短更換周期。

  (3)當吹淋風速明顯降低時,需要更換空氣過濾器。